近年来国内外节能配电绍兴变压器几种类型的基本情况
--------------------------------------------------------------------------------
1、卷铁心配电绍兴变压器(SC11型) 这种绍兴变压器早在60年代已为一些发达国家所采用,近年来也在我国逐渐推广(山东电力设备厂2年前开始生产)。卷铁心绍兴变压器有2个突出的优点:一是降低了绍兴变压器空载损耗。约10~25%,依绍兴变压器容量而变,降低空载电流,一般为叠片铁心的50%,二是绍兴变压器噪音水平显著降低,小型绍兴变压器可做到37~42dB, 减少对城镇噪音污染。淄博供电公司在变电站的站用电和部分地区已经使用,效果良好。其缺点是:对制造厂而言,铁心退火要求高,线圈绕制需要专用设备,需要考虑每个铁心框中含有的的三次谐波磁通;现场遇见铁心故障维修困难。
2、 单相配电绍兴变压器(D10型) 美国等世界多数国家早已在居民低压配电的单相三线制系统中使用单相配电绍兴变压器,对降低低压配电损耗意义重大,这方面已有较多论著。单相绍兴变压器多为柱上式,便于安装并靠近负荷中心,通常为少维护的密封式。与同容量三相绍兴变压器相比,空载损耗和负载损耗都小,有效材料用量也少,同等档次的产品价格低20~30%。我国在个别地方试改制后颇受用户欢迎。省内山东电力设备厂已引进生产,我公司准备在博山安装试用。缺点是不能提供三相小负荷的电源,大量使用要考虑负荷对称。
3 、 非晶合金配电绍兴变压器 自1979年美国联信公司发明非晶片至今,在全世界范围作为样品研制和少量生产使用,非晶合金配电绍兴变压器的空载损耗比硅钢片的下降70~80%,但至今未全面推广使用的根本原因是价格较高。1998年上海置信公司引进了美国GE公司的非晶合金铁心绍兴变压器的制造技术,其生产的SH-M型非晶合金铁心密封式绍兴变压器额定容量在50~2,500kVA之间,空载损耗在34~700W之间,负载损耗在870~21,500W之间,空载电流在1.5~0.5%之间,短路阻抗在4~4.5%之间。我公司在路灯供电上开始使用。缺点是:非晶合金的饱和磁密低,1.3T,铁心一般较冷扎硅钢片重30%,又由于组成单相或三相五柱式,铁心还要增大,相应的铜材多,体积较大;目前的价格比较高。
4、干式配电绍兴变压器 由于结构简单、维护方便、防火阻燃、防尘等特点,被广泛应用在对安全运行有较高要求的场合。以前干式配电绍兴变压器用量较少,近年来发展很快,目前已占到配电绍兴变压器总量的3~5%,部分大城市已占到50%。一般干变分为两大类:环氧树脂干变和浸渍式干式绍兴变压器。
(1) 环氧树脂<0> 我国的干变制造技术主要来自欧洲大陆,环氧树脂式占主导地位,国产干变技术指标不断改善,原材料实现了国产化,成本和价格在不断降低,在国内取得了很大的发展。目前国内能生产最高电压35kV,最大容量20,000kVA的环氧树脂<0>。SC9型为干式新型节能绍兴变压器,损耗比老式产品大大降低,对比老SC8干式绍兴变压器,空载损耗平均降低87.52%,负载损耗平均降低10.27%, 对比S9油浸式空载损耗平均降低17.34%,负载损耗平均降低23.88%。另外绍兴变压器噪音水平也显著降低。我国和欧洲使用这一类型干式绍兴变压器较多。此结构已在我公司和一些企业大量使用。国内生产生产此类绍兴变压器的厂家已经很多,如潍坊沈潍、广东顺德、河南许继、济宁金乡等,济宁金乡是省内最早生产的厂家。缺点损害后可修复性不强,局放对工艺的要求高。
(2) 浸渍式干式绍兴变压器(或称做Nomex纸型) 是干式绍兴变压器应用最早的一种结构,发展为敞开式通风干式绍兴变压器,绕组层间、匝间绝缘采用聚脂纤维纸或聚芳胺合成纸(NOMEX纸)。这种结构的绕组经真空压力浸漆工艺处理后,有足够的承受短路能力。因为Nomex纸耐温等级为C级(220℃)是耐高温绝缘材料,具有阻燃、防潮及优良环保特性,允许长时间大负荷过载,运行可靠性较高。由于Nomex纸是美国杜邦公司的专利技术,所以在美国市场该类型产品占干式绍兴变压器的85%。H级干变也是在此基础上发展起来的;缺点是价格较高,国内尚未推广。
5、 箱式绍兴变压器 又称高低压预制式变电站, 又分为美式和欧式箱变,各有优缺点;大部分功能部件与绍兴变压器器身均浸入绍兴变压器箱内,由绍兴变压器制造厂生产。变电站靠近负荷中心,可降低线损,体积小、占地少,安装灵活,送电周期短,且对环境的适用性强,运行安全可靠,也属于节能配电绍兴变压器之列。我公司结合城网改造已经大量使用,部分用户也已开始选用,效果良好。缺点是其本身按一定的接线方式设计和制造,运行后改造和增容困难,二次配出较少,多回低压出线的不能满足要求。
6、三角形高效节能绍兴变压器问世 最新发明的三角形卷铁芯高效节能绍兴变压器突破了传统三相绍兴变压器的平面排列模式,采用三只同形半圆截面卷铁芯框组合成三相绍兴变压器铁芯,使三相铁芯磁路完全均衡,而且缩短了铁轭,芯柱填充系统高,铁芯无接缝,并通过采用创新的专利技术攻克了不同铁芯之间磁力线不能自由沟通的难关,大大降低了磁阻,使其成为激磁电流特小,谐波含量低,空载损耗低,体积小,运行噪音小的高效节能低损耗绍兴变压器。经国家权威检测机构鉴定,其主要技术性能指标均处于国内同类产品领先地位。
该产品最大特点是空载电流和空载损耗比常规叠片式绍兴变压器大幅度下降。以容量为315kVA的绍兴变压器为例,空载电流下降92%,空载损耗下降46.8%,负载损耗下降7.5%,油箱体积减少1/4,重量减轻1/5;空载电流谐波减少80%,运行噪音降低13dB,是目前综合性能较好的高效节能绍兴变压器
7、配电绍兴变压器其它常见的型式:从绝缘介质分有充油绍兴变压器,SF6气体绍兴变压器,充硅油的绍兴变压器等,从结构上还有全密封绍兴变压器,箔绕绍兴变压器,地下配电绍兴变压器等等;不管它叫啥名称和是啥型号,我们选用的关键是看它的性能和指标,考虑所用的场所,因地制宜,满足使用要求;这就是通过我们探讨配电绍兴变压器的发展趋势所要得出的结论—配电绍兴变压器发展与应用的结论。
北京市华信电器设备厂主要产品有:35KV级以下各种电力绍兴变压器,单相配绍兴变压器、S(Z)9、S(Z)11系列三相配电绍兴变压器、SH15非晶合金配电绍兴变压器、SCB10绍兴变压器、SCB11绍兴变压器、SCB9绍兴变压器、SGB10干式绍兴变压器、SZ11有载调压变压,S11T调容量配电绍兴变压器,低损耗电炉绍兴变压器,SGB11干式绍兴变压器,双分裂BSG干式绍兴变压器,组合式绍兴变压器,箱式变电站,整流绍兴变压器,分裂绍兴变压器、隔离绍兴变压器、自藕绍兴变压器、低电压大电流绍兴变压器、三相干式绍兴变压器、防水绍兴变压器、电源绍兴变压器、防爆绍兴变压器、CD型绍兴变压器、R型绍兴变压器、EI型绍兴变压器、环形绍兴变压器,BK绍兴变压器、环形绍兴变压器、控制绍兴变压器、高频绍兴变压器、节能节电绍兴变压器、三相变单相绍兴变压器、超高压绍兴变压器、斯考特绍兴变压器、EPS绍兴变压器、UPS绍兴变压器、绍兴变压器专用绍兴变压器、医疗绍兴变压器、移相绍兴变压器、接地绍兴变压器,美式箱变、CKSC、CKSG系列干式铁芯绍兴变压器、滤波绍兴变压器、试验绍兴变压器、输出输入绍兴变压器、滤波绍兴变压器、并联串联绍兴变压器、限流绍兴变压器、启动绍兴变压器、平波绍兴变压器、饱和绍兴变压器、CKSK干式空心绍兴变压器,并联绍兴变压器,滤波绍兴变压器,平波绍兴变压器,输入输出绍兴变压器,平衡绍兴变压器、绍兴变压器专用(输入、输出、直流)绍兴变压器、串联绍兴变压器,电容补偿串联绍兴变压器、电力滤波消谐专用绍兴变压器、进线绍兴变压器,限流绍兴变压器,各种假负载绍兴变压器、可变磁控绍兴变压器)。 整流绍兴变压器、变频绍兴变压器、节能绍兴变压器、补偿绍兴变压器、滤波绍兴变压器、电炉绍兴变压器、盐浴炉绍兴变压器等行业用各种绍兴变压器、绍兴变压器,产品国内外销售。24小时销售电话: 0635-6367888
详情请查看htt//:www.gjttw.com 详情请查看华信变压器介绍